Also besonders der zweite Link fasziniert mit ausgesprochenem Stammtisch Halbwissen.
1. Ausströmtemperatur mit IR Thermometer messen... Ahja

2. 6°C ist jetzt nicht so schlecht, dia Anlage Arbeitet offensichtlich, d.H. es ist Druck im System
3. Wenn die Anschlüsse SO aussehen, hast die Undichtigkeit gefunden, da brauchst nix nachfüllen!!!
4.
"Grundsätzlich ist es immer der Anschluss, der vom Kompressor direkt zum Verdampfer geht" Aha... Meines Wissens gibt es so eine Direktverbindung bei keiner Klimaanlage
5. Man kann anhand des Drucks NIEMALS auf die Kühlmittelmenge Schliessen!!!
6. 1°C ??? Aha... Vereisungsschutz ausser Fumktion gesetzt fürs Foto???
zu guter Letzt.... wenn noch Gas in der Anlage ist, woher weiss man, wieviel man nachfüllen muss?