Zitat:
Zitat von MiMe74
Die Gastanks haben doch alle ein Überdruckventil o.ä. für den Fall, daß sie bei einem Unfall und/oder einer Brandgefahr kontrolliert Gas ausströmen lassen müssen. Bisher soweit korrekt denke ich mal oder...!?
Kann es jetzt nicht sein, daß ein Gastankbauer genau dieses jenige Ventil dazu nutzt um die 80%-Tankregelung auszuhebeln und dann ggf. Überdruck abzubauen ... Ist zwar nur ein Gedanke, aber ich vermute mal, daß es technisch dennoch möglich wäre.
|
Nein, ist technisch nicht so möglich.
Das Überdruckventil ist ein gesondertes Auslassventil, und wird durch einen Drucksensor ausgelöst, bei ca. 26bar.
Der 80%-Füllstop ist mechanisch schwimmergesteuert. D.h. wenn der Schwimmer über den Arm "mitteilt", daß 80%-Füllung erreicht ist, wird das Einlaßventil abgeschaltet. Die 80% sind natürlich nur im Gesetz exakt, in praxi mißt der Schwimmer ja nicht "80%". Und der Schwimmerarm kann auch angepaßt (gebogen) werden. Jetzt kann es natürlich sein, daß der Gastank
einbauer dieses nutzt, ...
Greets
RS744