Einzelnen Beitrag anzeigen
Alt 20.03.2007, 11:39   #2
Klaus744i
Erfahrenes Mitglied
 
Benutzerbild von Klaus744i
 
Registriert seit: 05.01.2003
Ort: Kalchreuth
Fahrzeug: E32 mit M62 4.4l 6gang
Standard

Zitat:
Zitat von Highliner Beitrag anzeigen
Rechnen wird sich das in jedem Fall - wir sind fünf Leute, die jeweils ca. 6-8 Autos haben. Die nächste Tanke mit Waschanlage ist 6 km entfernt. Und es wäre von Vorteil, auch die nicht angemeldeten Autos "mal eben zwischendurch" wässern zu können, ohne das Gelände verlassen zu müssen. Und solche Portalanlagen kann man schon mal für einen schmalen Euro schießen.

OK, im Abscheider sehe ich das Problem. Wie funktioniert sowas? Sand, Kies, Technik, Chemie? Brauchwasser würde danach dann in die vorhandene Sickergrube laufen.

See Ya!
A.
Also wenn Du ne Abscheideanlage verbauen mußt dann brauchste auch ne Baugenehmigung dafür da das Teil auch abgenommen werden muß.
Du brauchst nen Schlammfang - Fettabscheider - Koaleszenzabscheider und
ein Probeentnahmebecken. Denk mit ca. 6 - 8 tsd. € wirste dann dabei sein.

Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.oelabscheideanlagen.de/pr...abscheider.htm

Grüße Klaus
__________________
Externer Link (&Ooml;ffnet in neuem Fenster, der Forumsbetreiber distanziert sich vom Inhalt extern verlinkter Seiten.) http://www.kfz-pflege-wagner.de/eigenes/744i-.html

Wer unter 100,-€ tankt - ist selber schuld - hehe
Klaus744i ist offline   Antwort Mit Zitat antworten