Also der relevantei Teil des Dokuments müsste die Seite 21 links oben sein.
Demnach wird der Kompressor über den Verdampfer-Fühler ein und aus geschaltet.
"Der Kompressor lauft somit immer mit maximal möglicher Kälteleistung".
Wieder was gelernt, die Wohlfühltemperatur im Innenraum wird durch öffnen und schliessen der Wasserventile gehalten.
Die Schaltung ist allerdings nicht abhängig von der Aussentemperatur. Auch bei 30 Grad schaltet sich bei mir der Kompressor an und aus. Die Kühlleistung ist einwandfrei... ich gehe also davon aus, dass dieses "Verhalten" des Kompressors normal ist.
|