Stecker von Heizventil abziehen,nicht von der Pumpe,mit 12V Prüflampe messen ob Dauerstrom anliegt.Bei Dauerleuchten sind die Ventile geschlossen.
Nimmt man im KBT die Temperatur hoch erfolgt die Taktung für die Regelung der Innentemperatur.
Das kann man mit der Prüflampe sehr gut sehen.
Ansonsten IHKA defekt,gibt es schon für kleines Geld.
|