Hallo Seba,
gleich mal nen Tip vorneweg zur Fehlersuche.
Nimm ne Defekte Sicherung, löte zwei Strippen dort dran wo der Sicherungsdraht sich überlicherweise befand und an deren anderen Ende ´ne 50 W Halogenbirne. Du hast dann quasi eine Sicherung mit Halogenbirne als "Fuse-blown" Überwachung.
Diese Anordnung stöpselst Du anstelle der Sicherung in den Halter hinein:
Zweck der Übung:
Solange Du einen satten "Kurzen" auf dem Stromkreis hast, leuchtet die Birne *krass* hell auf. Gleichzeitig wird der Strom begrenzt, so daß keine Leitungen zu schmoren beginnen.
Jetzt kannst Du gemütlich Stromkreis für Stromkreis auftrennen. Sobald die Birne nur noch dunkel leuchtet hast Du den Übeltäter eingekreist.
Herzliche Grüße
Ralf alias CMYK
|