naja gut, probieren wir es andersrum:
Zitat: "Wenn man das Unmögliche ausgeschlossen hat, muss das, was übrig bleibt, die Wahrheit sein, so unwahrscheinlich sie auch klingen mag."
Zusatzwasserpumpe getauscht ->
Wasserfluss vorhanden
Warmes Wasser fließt in den Wärmetauscher rein, Warmes hinaus -> Wärmetauscher warm & Richtig entlüftet
Lüfter Lüftet ->
Luftstrom zur Aufnahme der Wärme vorhanden
2 möglichkeiten:
1. Kein Luftstrom durch den Wärmetauscher möglich durch Verstopfung, du sagst filter getauscht, man kann optisch nicht überprüfen ob der Wärmetauscher frei ist
2. Die elektronik denkt das weitere aufwärmen ist nicht nötig, weil der Innenraum bereits warm sei, oder sie einfach kaputt ist.
ich weiß nicht inwieweit man die Analogwerte des KBT auslesen kann, die mühe wird sich der Freundliche wohl nicht gemacht haben, oder die möglichkeit erst garnicht in betracht gezogen haben...
ich würde bei Pkt 2 ansetzen
|